Planungssituation
Erdgeschoss / 7 Stellantriebe stromlos geschlossen sollen auf den Fußbodenthermostaten in 3er Blöcken je Ausgang aufgelegt werden, weitere 4 Stellantriebe für die 1.Etage
Also Ausgang 1 bis 3 = Erdgeschoss / Ausgang 4 und 5 1.Etage
Frage:
Kann man in der Vitocomfort einen Raum z.B. = Erdgeschoss so konfigurieren dass man einen zentralen
Raumtemperatursensor mit den Ausgängen 1 bis 3 sowie 1.Etage als Raum mit den Ausgängen 4 und 5 des
Fußbodenthermostaten so konfigurieren, dass die Stellantriebe des Erdgeschosses alle gleichzeitig angesteuert
werden ? (oder die der 1.Etage)
Also quasi eine Zusammenfassung mehrerer Kreise zu einem Block für die Steuerung.
Bedauerlicherweise konnte noch nicht einmal Viesmann Hamburg diese Frage beantworten.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ja das geht, in der Planunganleitung steht:
"Das Fußbodenthermostat ist sowohl im Betrieb mit einer
Vitocomfort 200 Zentrale als auch als eigenständiges Gerät einsetzbar.
Das Fußbodenthermostat ermöglicht die intelligente Regelung
der Fußbodenheizung mit bis zu 6 Heizzonen und 18 thermischen
Stellantrieben. In Verbindung mit einem Erweiterungsmodul: 12 Heizzonen
und 36 thermische Stellantriebe"
Man kann also mehrere Stellantriebe einer Heizzone zuordnen.
Gruß
Heizing
Hallo Kanzleigoering,
wir versuchen es jetzt noch mal mit dieser Erklärung. Ich denke dann sollten alle Fragen geklärt sein 😉
Du hast Recht mit deiner Aussage, dass eine Komponente nur einem Raum zugeweisen werden kann. Diese Komponente wäre in diesem Fall das Fußbodenthermostat. Die einzelnen Stellantriebe der unterschiedlichen Räume greifen dann aber wiederum auf die Zonen am Fußbodenthermostat zu.
Also das Fußbodenthermostat muss als Basis einem Raum zugeordnet werden. Zu welchem Raum du das Thermostat zuordnest ist erst einmal egal, da es bei dem Verteiler in erster Linie noch nicht um die einzelnen Heizzonen (Aschlüsse für die Stellantriebe), sondern um das Grundmodul, welches über die App angesteuert wird und die einzelen Heizzonen verarbeitet, geht.
In der Showcase App wurde als Beispiel das Fußbodenthermostat im Technikraum angelegt. Wenn man den Verteiler anwählt, sind nur noch Zonen sichtbar, an welchem ein Stellantrieb angeschlossen ist und die noch keiner Einzelraumregelung zugeordnet wurden. Jede Zone kann nur einem Raum zugewiesen werden. Nach der Zuweisung ist die Zone über das Fußbodenthermostat nicht mehr sichbar.
Man kann sich das ganze wie eine Stromverteilung, die im Keller oder Flur hängt, vorstellen. Von der Stromverteilung werden die verschiedenen Räume über separate Sicherungen abgesichert. Dort geht es auch von einem Zentralen Punkt ab und es sind nicht die Sicherungen in jedem Raum separat verbaut. (Stromverteiler = Fußbodenthermostat; Sicherung = einzelne Heizzonen)
Ich denke die entscheidene Aussage ist, dass die Funktion, so wie du sie hier beschrieben hast, umgesetzt werden kann.
Beste Grüße °pa