wir haben seit Freitag eine neue Vitodens 300 und "kämpfen" noch.
Warmwasser funktioniert einwandfrei - allerdings mit dem Heizen hapert es noch erheblich (also eigentlich sind alle Heizkörper und die FBH eiskalt.
Heizkörper wurden entlüftet.
Wir haben einen Heizkreis.
Folgende Einstellungen haben wir bisher
Reduziert: 17 Grad
Normal: 22 Grad
Komfort: 24 Grad
Zeitprogramm Heizen:
Mo - Fr: 04:40 bis 7 Uhr, 15:30 bis 19:00 Uhr
Sa - So: 7:30 bis 10 Uhr, 15:00 bis 21:00 Uhr
Außentemperatursensor (aktuell) 11,7 Grad
Nun sollte - rein theoretisch - doch die Heizung um 15:30 Uhr anspringen (ich drück es mal laienhaft aus) und die Heizkörper warm werden.... tun sie aber nicht - auch nicht nach einer halben Stunde.
Der Gerätestatus sagt mir
Vorlauf 27,9 Grad (was natürlich zu niedrig ist)
Anlagendruck 1,5 bar
interne Pumpe: an
Brennerstatus: AUS
Die App sagt 'Deiner Anlage geht es gut'.
was machen wir falsch ?
Für Hinweise wäre ich echt dankbar....
VG Nicole
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Problem gelöst...es war das DreiWegeVentil. das hat gehangen, der Monteur war da und hat den Fehler gefunden.