Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo Viessmänner, meine Heizung spinnt rum. Momentan sind wir noch im Umbau, sodass die Heizung nur eine 75m2 Wohnfläche via Fußbodenheizung beheizt. Die Heizregelung wird via Homeatic gemacht. Im Keller steht ein 300 Liter Warmwasserspeicher (wurde perspektivisch für die Familie kalkuliert).
Nun zu meiner Frage, unsere Heizung bekommt von irgendwo ein Signal, dass die Wärmeanforderung 90 Grad beträgt. Anbei ein paar Fotos. Leider hat dies zur Folge dass mein Vorlauf für die FBH auf 60 Grad haut und das ungesund für den Fliesenkleber ist. Ich kann das alles technisch nicht nachvollziehen. Vielleicht kann mir jemand von euch helfen. Mein Fachbetrieb hat zwar die Viessmann verbaut, aber nicht genug Erfahrung damit, um den Fehler zu finden.
Mit deinen Angaben kann man höchstens die Glaskugel befragen.
Ich würde aber als erstes nicht auf die Vitodens tippen, sondern auf eine falsche Anforderung der Homematic.
Welche Angaben sind notwendig?
LG
Mal abgesehen von der "Fehlsteuerung" sollte ein elektr. Sicherheitsthermostat existieren, welches bei ca.
45°C die FBH- Pumpe abschaltet.