Ich kenne mich leider mit Heizungen nicht aus.
Wir wären wirklich dankbar über den einen, oder anderen Tipp.
Mit freundlichen Grüßen,
Nils
Vielen lieben Dank!
An der Pumpe liegts sicher nicht. Da ich die Trimatik hier nicht im Verdacht habe, kommen die Elektroden und der Feuerungsautomat in den Focus.
Wie alt sind die Elektroden ?
elektrode ?! Ionisationselektrode ?!
Wohl laut meinem Vater noch die allererste?!, 30 Jahre, oder etwas älter?!.
1991
Dann wird's allerhöchste Eisenbahn,dass sowohl Ionisierung als auch die Zündelektrode getauscht werden.
Das klingt doch schonmal gut, wo kann man sowas heutzutage noch vor Ort, oder auch online bestellen.
Vielen lieben Dank!
Versuchs mal im Löbbeshop.
Oder eben über deinen HB.
Okay, wir werden es mal versuchen, vielen lieben Dank nochmal, besonders von meinen Eltern.
Hallo NilsF der Kessel hat keine Zündelektrode und Ionisationselektrode, sondern einen Glühzünder
Ersatzeilnummer 7813525. Ist für die Zündung und für die Flammüberwachung zuständig.