Hallo Gemeinde, besitze eine Viessmann Atola RN aus 1994 undzwar läift der Kessel für 10 Sekunden und geht dann sofort wieder aus ohne Störung  trotz Schornsteinfegertaste ( Thermoelement wurde bereits getauscht an was könnte das liegen? 

3 ANTWORTEN 3

Wenn er die Sicherheitszeit nicht übersteht, kann es nur an der Überwachung oder, falls vorhanden, am Zündbrenner liegen. Schreibe aber mal die Seriennummer des Kessels.

  • Sorry für die späte Antwort, naja den zündbrenner wurde schon getauscht habe auch die Vermutung das es der Feuerungsautomat sein könnte.. thermoelement geht an es zündet und 10 Sekunden später geht er einfach aus und es beginnt von vorne.. hab auch jetz nur ein Bild  von der Reglung. 4440f17f-33d7-4181-8c3e-47910f64935a.jpeg

Hast auch drauf geachtet,das das Thermoelement mitten in der Flamme steht ?