Moin, ich habe zu den Codieradressen einer Vitodens 200W - BJ 2016 Verständnisfragen:
Die Adresse 2D:0 (also kein Strömungssensor). Steht dem die Codieradresse 30:2 (Pumpe mit Erfassung Volumenstrom) entgegen? Von Werk aus ist hier 30:1 einprogrammiert. Oder bedeutet es, dass der Volumenstrom über die Pumpe erfasst wird und kein separater Strömungssensor eingebaut ist?
Ich möchte ein Takten der Therme reduzieren. Ist hier ein höherer Wert bei 10:xx zu empfehlen sowie bei der Adresse 04:0 einzustellen? Wo kann ich den Wert der Brennermindestpausenzeit dann einstellen?
Adresse 31: steht auf 75. Steht dem nicht E6:70 bzw. E7:40 entgegen bei einem Heizkreis?
E9: ist das die maximale Drehzahl im abgesenkten Betrieb?
Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du hast den B2KA. Dieser hat keinen Volumenstromsensor sonderen einen Strömungsensor. Ist die Codieradresse 2d werksseitig bei dir auf 0 oder auf 1 eingestellt?
Beste Grüße °pa