Hallo zusammen,
heute war es soweit, der unmissverständlichen Anweisung des Haushaltsvorstandes musste ich folge leisten und die Heizung einschalten.
Dabei trat nun ein Problem auf, bei dem ich um eine Expertenmeinung bitten möchte.
Nach dem ich das Betriebsprogramm wieder auf Warmwasser und Heizen gestellt hatte, werden die Heizkörper nicht warm.
Nur der Vorlauf wurde kurz lauwarm und das war’s dann.
Der Brenner startet und die Kesseltemperatur erhöht sich auch, dies aber nur kurz, dann hört man einige Relais klickern und der Heizvorgang ist beendet. Nach wenigen Sekunden wiederholt sich dieser Intervall.
Ich habe das Gefühl, das der Heizkreislauf nicht geöffnet wird.
Bereits durchgeführte Maßnahmen:
Wenn ich hier auf dem richtigen Weg sein sollte müsste ich folgendes wissen:
Daten der Anlage:
Vitodens 333-F mit Vitrotonic 200 (Anlagenschema 00:2)
Raumfernbedienung mit Raumthermostat
Raumsollwert auf 26 gestellt
Witterungsgeführt Außentemperatur 13 C
viele Grüße
Rocki
Moin zusammen,
ich wollte noch einmal nachfragen ob es hier vielleicht doch einen Experten gibt, der Lust hat auf eine Antwort oder einen Tipp?
Viele Grüße
Rocki
Hallo,
ja, Warmwasser funktioniert.
Es gibt keine Störungsmeldung.
Die Herstell-Nr.: 7424997104945106 FS3B
Grüsse
Die Parameter stehen alle auf Werkseinstellungen:
A5:5
A6:36
Was passiert, wenn du mal den Prüfbetrieb einschaltest ?
Hallo zusammen,
ich habe gestern Abend noch einmal mit dem Aktorentest etwas „Klavier“ gespielt um das Ventil zu überzeugen und siehe da, die Bude wird warm.
Warum jetzt plötzlich? Keine Ahnung.
Ich würde mich deshalb freuen, wenn mir vielleicht doch noch jemand meine Eingangsfragen,
beantworten könnte.
Gruß Rocki
Eventuell waren es auch nur Kontaktschwierigkeiten ?