Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

VITOCROSSAL 300 arbeitet auf einen Pufferspeicher

Sehr geehrtes Expertenteam,

der Gas Brennwertkessel VITOCROSSAL 300 arbeitet auf einen Pufferspeicher. Auf Klemmleiste X3 Klemmen 4 und 5 ist ein Sensor angeschlossen. Im Menü wurde 51:2 angezeigt und aktiviert. Es besteht nur das Problem, dass die Pumpe nicht Abschaltet wenn der Brenner aus ist (die im Serviceheft vermerkte Nachlaufzeit ist nicht das Problem).

Vielen Dank für die Unterstützung

3 ANTWORTEN 3

Hallo, 

Dann stell 51:1 ein. 

Grüße 

Das ist keine Lösung. In dem Betriebsmodus läuft die Anlage nicht vernünftig mit dem Pufferspeicher.

Wieso ist das nicht die Lösung?
Bei 51/1 geht die Pumpe nur an wenn der Brenner läuft.
☝️
Dann wird wohl ansonsten die Hydraulik nicht stimmen.
Funzt sonst tadellos.
Grüße