ich habe 2 Kesselanlagen mit jeweils 2 Vitocrossal 200, ca. 6 Monate alt. Nun kommen bei beiden Anlagen nach ca. 6 monaten Betriebszeit die Störmeldung F8 an einen von beiden Brennern.
Brennereinstellungen sind ok, Gasart gibt es bei und nur eine (E), was kann hierfür die Ursache sein?
Danke
Ich bilde mir ein, darüber was gelesen zu haben. Soweit ich mich erinnere, kann dies ein erhöhter Widerstand im Abgasweg während der Anlaufphase sein. Begünstigt wird das durch relativ lange, waagerechte Anschlussleitungen, sprunghafte Verengungen im Abgasweg und ähnliches.
Vielleicht ist ein Vogel in das Abgasrohr gestürzt oder hat sich ein Nest bauen wollen ?
Auch starke Sonneneinstrahlung auf den Kamin kann sich hier negativ auswirken.