VITOCELL 100 leckt unter

Liebes Forum,

Was haben wir: Vitocell 100  300L  ungefare 2018 eingebaut,

Jetzt besteht das Problem darin, dass Wasser aus dem unteren Teil der Schraube austritt. Hier brauche ich Hilfe, was ich tun soll ..

Danke für Eure Hilfe und Aufmerksamkeit!

Shu

IMG_20240525_154644.jpg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Shu,

 

lass eine neue Flanschdichtung einbauen.

 

Falls du ein PV Anlage hast, könnte man einen neuen Flansch einbauen, mit Muffe für einen Heizstab.

 

VG 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Shu,

 

lass eine neue Flanschdichtung einbauen.

 

Falls du ein PV Anlage hast, könnte man einen neuen Flansch einbauen, mit Muffe für einen Heizstab.

 

VG 

 

 

Lieber qwert089,
Danke für die schnelle Antwort. Ja, ich habe Ende letzten Jahres eine PV anlage installiert.
Jetzt ist meine dringende Frage, wer mir direkt helfen kann. . . Ich wohne in Heilbronn. Heute habe ich versucht, 3 Viessmann FachPartner zu kontaktieren. Alle sagten, dass ich frühestens in 3 Wochen einen Termin vereinbaren kann...aber der Wassertank leckt immer mehr. Ich weiß nicht, ob ich bis zu 3 Wochen warten kann...

VG

Hallo,

 

teste ob das Absperrhahn im Zulauf des  WW -Speichers funktionstüchtig ist. Oft sind die nach ein paar Jahren ohne Bewegung fest.

Sonst muss du das ganze Haus um Notfall absperren.

 

Wenn du es dir zutraust kannst du versuchen die Flansch-Schrauben per Steckschlüssel oder Ringschlüssel etwas nachzuziehen.

Gleichmäßig und am besten über Kreuz.

 

Die Firma die 2018 den Einbau gemacht hat gibt es nicht mehr?

 

VG 

 