Mehr erfahren →Hallo,
am 05.07.2015, 23:48 Uhr war ein Blitz mit gleichzeitigem Donner,
danach zeigte die Therme folgende Fehler:
Störung Code C2 05.07.2015, 23:48 Uhr und
09.07.2015, 7:33 Uhr
Störung Code C5 06.07.2015, 8:09 Uhr
Feuererungsautomat F2 09.07.2015, 7:33 Uhr
Der Techniker hat den F2 Fehler behoben -Wasser fehlte-, die anderen Fehler bestehen weiterhin.
Welche Möglichkeiten der Fehlerbehebung gibt es?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo 4drea,
grundsätzlich empfehlen wir bei einem Überspannungsschaden den Austausch sämtlicher elektronischen Bauteile. Außerdem sollte in jedem Fall die Versicherung eingeschaltet werden, die ggf. einen Gutachter entsendet, der beurteilen kann welche Komponenten Schaden genommen haben.
Weitere Informationen findest Du hier: http://www.viessmann.de/de/social-media/wasserschaeden.html
Beste Grüße °jo
Hallo 4drea,
grundsätzlich empfehlen wir bei einem Überspannungsschaden den Austausch sämtlicher elektronischen Bauteile. Außerdem sollte in jedem Fall die Versicherung eingeschaltet werden, die ggf. einen Gutachter entsendet, der beurteilen kann welche Komponenten Schaden genommen haben.
Weitere Informationen findest Du hier: http://www.viessmann.de/de/social-media/wasserschaeden.html
Beste Grüße °jo
hier mal die Bedeutung der von Dir genannten Fehler:
Ich bezweifel, dass hier ein einfaches Drücken der Reset-Taste den gewünschten Effekt zeigt. Mir drängt sich der Verdacht auf, dass hier die Überspannung der Verursacher der Kommunikationsstörung und damit die Regelung defekt ist.
Bevor jedoch hier jetzt eine Materialschlacht begonnen wird, sollte in jedem Fall die Versicherung eingeschaltet werden. Sonst könnte es passieren, dass Du auf den Kosten sitzen bleibst.
Beste Grüße °jo
Ob hier der Vitodens 200 ausgetaucht werden soll oder ob die elektronischen Komponenten zu tauschen sind, entscheidet die Versicherung, die es zu bezahlen hat.
Sollte ein Austausch in Frage kommen, hier die Abmaße von deinem jetzigen und evtl. zukünftigen Gerät:
Die Modelle WB2C und B2HA unterscheiden sich im Wesentlichen durch die Regelung.
Der Austausch sollte relativ problemlos durchzuführen sein, ein Clip-System gibt es jedoch nicht!