Hallo !

Habe meine Vitodens 200-W B2 HF neu justiert ( 2 Heizkreise ). 

Die Taktung beträgt im Durchschnitt 2x/Std.

Ist die Taktung normal oder könnte sie noch besser sein?

 

2 ANTWORTEN 2

Könnte normal sein, zumal 2 Takte ohnehin immer für die Warmwasserbereitung anfallen:

- Starten der Warmwasserbereitung (1. Takt) und dann wieder

- Starten des Heizbetriebs (2. Takt)

 

Welcher Hardwaraufbau ist vorhanden?

- Heizkörper oder Fußbodenheizung oder beides?

- hydr. Weiche?

- zusätzliche Umwälzpumpe(n) neben der internen Pumpe?

- Mischer vorhanden?

 

Was meinst du mit "justiert"?

Hallo MacVito !

Folgender Hardwaraufbau:

Witterungsgeführter Betrieb.

HK 1 = Heizkörper mit Thermostatventile, HK 2 = Fußbodenheizung.

160 ltr Warmwasserspeicher mit Zirkulationspumpe.

Heizkreispumpe mit Erweiterungssatz Mischer EM-M1.

Heizkreisverteiler mit 6 Durchflussmesser für Heizkreise der Fußbodenheizung.

Das justieren bezieht sich auf die Durchflussmenge der einzelen Heizkreise, die nun gut aufeinander abgestimmt sind. Die einzelen Raumtemperaturen entsprechen nun meinen Wünschen.

Der HK 1 ist z.Zt. ausgeschaltet, da er nur in der Übergangszeit ohne Fußbodenheizung benutzt wird.

Das Warmwasser wird nur 1x am Tag auf 55° C aufgeheizt und 3x die Zirkulationspumpe aktiviert.

Die Taktung habe ich wie folgt ermittelt: 24 Std.=1440 Min : 45 Takte = 32 Min.

Sollte die Taktung zu viel sein, werde ich mich an meinen Fachhändler wenden.