Hallo, meine Heizung geht nicht ,nur das warne Wasser ! Der Vitodens 222 zeigt im Display fd an.Er brummt so leicht vor sich hin.Wenn Er nur so brummen da steht,verbraucht Er kein Gas ! Kann so noch mehr kaputt gehen und soll ich die Gastherme lieber ganz ausschalten ?
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Alex,
Fd sagt:
Fehler Feuerungsautomat Zündelektrode, Ionisationselektrode und Verbindungsleitungen prüfen.
Prüfen, ob starkes Störfeld (EMV) in der Nähe des Geräts ist.
Hi Alex,
lass dir keinen Bären aufbinden. Bis die teure Regelung erneuert wird, gibt es laut Fehlerbeschreibung
noch einige günstigere Möglichkeiten. Regelung tauschen wird gerne und schnell gemacht, aber wenn
es dann doch nicht daran liegt, nimmt sie niemand zurück. Tipp: Angeblich defekte Teile und Platinen
immer selbst behalten.
Ebenso schönes / störungsfreies WE!
Fiedel
Hi Alex,
Fd sagt:
Fehler Feuerungsautomat Zündelektrode, Ionisationselektrode und Verbindungsleitungen prüfen.
Prüfen, ob starkes Störfeld (EMV) in der Nähe des Geräts ist.
Danke Fiedel !
Der Heizungsbauer kommt morgen früh !
Der Heizungsbauer hat diese "Reset" Taste gedrückt und die Gastherme lief los,erst das warme Wasser und dann die Heizung,läuft jetzt seit 4 Stunden ohne Probleme, ich hoffe,das nix mehr aus geht dann müsste nehmlich die Reglung erneuert werden !
Schönes Wochenende Alexandra
Hi Alex,
lass dir keinen Bären aufbinden. Bis die teure Regelung erneuert wird, gibt es laut Fehlerbeschreibung
noch einige günstigere Möglichkeiten. Regelung tauschen wird gerne und schnell gemacht, aber wenn
es dann doch nicht daran liegt, nimmt sie niemand zurück. Tipp: Angeblich defekte Teile und Platinen
immer selbst behalten.
Ebenso schönes / störungsfreies WE!
Fiedel
Danke Fiedel,ich werde aufpassen !!!