Rexola-biferral Feuerungsautomat geht jeden Morgen bei ausgekühltem Kessel auf Störung. Einmal entwickeln und er läuft wieder. Gaskombiregler bereits gewechselt keine Veränderung. Was kann ich noch tun?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Alle Steckverbindungen kontrollieren.
Könnte ein thermischer Wackelkontakt sein.
War bei mir zumindest so.
Das Kabel der Feuerungsanode war an der Steuerung nicht richtig gesteckt und hat durch warm und kalt den Kontakt unterbrochen.
Alle Steckverbindungen kontrollieren.
Könnte ein thermischer Wackelkontakt sein.
War bei mir zumindest so.
Das Kabel der Feuerungsanode war an der Steuerung nicht richtig gesteckt und hat durch warm und kalt den Kontakt unterbrochen.
Hat nur noch schwach geglüht. Wiederstand 33 Ohm.
Sorry 333 Ohm