Kessl Vitocrossal 300, Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2, Vitotrol 300, Vitoconnect 100 Opto 1, Vitotrol Plus App
1 Kesselreislauf
1 Mischerkreislauf
In diesen Tagen funktioniert die Steuerung die Heizung unzureichend.
Anzeige im Vitotrol PLus:
Betriebsprogramm: Heizen u Warmwasser
Betriebsstatus: Normalbetrieb
Raumtemperatur -Sollwert: 24°C
Red. Raumtemperatur Soll: 10°C
Temp. -Sollwert Komfortfunktion: 20°C
Raumtemperatur: 22°C
Vorlauftemperatur: 28.1°C
Heizkreispumpe: Aus
Außentemperatur: 8.4°C
Die Heizung läuft nicht, erst wenn ich in den Schornsteinfegermodus schalte laufen die Pumpen an und der Brenner startet.
Im Kesselkreis steht b0 auf 0
Im Mischerkreis steht b0 auf 3 damit das Thermostat der Vitotrol 300 angesprochen wird.
Warum ist die Heizkreispumpe aus? Ist der Temperatur-Sollwert Komfortfunktion mit 20°C zu niedrig? Wo und mit welchem Parameter kann dieser Komfortwert geändert werden?
Ich habe den Verdacht, dass diese Fehlsteuerung nur in der Übergangszeit auftritt, im Winter läuft die Anlage wohl problemlos.