Steuerung schaltet Kessel aus

Kessl Vitocrossal 300, Steuerung Vitotronic 200 Typ KW2, Vitotrol 300, Vitoconnect 100 Opto 1, Vitotrol Plus App

1 Kesselreislauf
1 Mischerkreislauf

In diesen Tagen funktioniert die Steuerung die Heizung unzureichend. 

Anzeige im Vitotrol PLus:

Betriebsprogramm: Heizen u Warmwasser
Betriebsstatus: Normalbetrieb
Raumtemperatur -Sollwert: 24°C
Red. Raumtemperatur Soll: 10°C
Temp. -Sollwert Komfortfunktion: 20°C
Raumtemperatur: 22°C
Vorlauftemperatur: 28.1°C
Heizkreispumpe: Aus

Außentemperatur: 8.4°C

Die Heizung läuft nicht, erst wenn ich in den Schornsteinfegermodus schalte laufen die Pumpen an und der Brenner startet.

Im Kesselkreis steht b0 auf 0

Im Mischerkreis steht b0 auf 3  damit das Thermostat der Vitotrol 300 angesprochen wird.

Warum ist die Heizkreispumpe aus? Ist der Temperatur-Sollwert Komfortfunktion mit 20°C zu niedrig? Wo und mit welchem Parameter kann dieser Komfortwert geändert werden?

Ich habe den Verdacht, dass diese Fehlsteuerung nur in der Übergangszeit auftritt, im Winter läuft die Anlage wohl problemlos.

3 ANTWORTEN 3


Hallo whenze,

welche Kessel- und Vorlauf Soll/Isttemperatur wird in der Diagnose angezeigt und welcher Wert ist in der Adresse b2 eingestellt?

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Die Temperaturen werden doch durch Außentemperatur, Neigung und Niveau gesteuert. Eingestellt ist eine Neigung von 1,4 und ein Niveau von 0. An der Adresse b2 ist der Standardwert von 8 eingestellt.
Derzeitig läuft der Kessel. Kesseltemperatur ist 66°C und die Vorlauf-Temperatur am Kesselkreislauf ist ca 60°C.

Der Kessel startet morgens richtig, gegen Mittag schaltet sich der Kessel ab, die Kreislaufpumpen werden ausgeschaltet und das System kühlt aus. Am Nachmittag schaltet sich dann alles wieder ein. Daher läuft es im Augenblick (17:15 Uhr). In diesen Tagen steigt die Außentemperatur nur an, wenn die Sonne raus kommt, was jetzt eher selten ist.


Richtig, über die Außentemperatur wird anhand der Heizkennlinie und der eingestellten Raumsolltemperatur die benötigte Kessel bzw. Vorlauftemperatur ermittelt. Wenn die Temperatur in der Übergangszeit nicht ausreichend ist, sollte das Niveau der Heizkennlinie etwas angehoben werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team