Hallo,
Meine Anlage wird von 4 Solarkollektoren unterstützt. Die Kollektoren sind von Wolf. Welche Temperaturfühler benötige ich?
Hallo
Es kommt auf die Art der Solarregelung an.
Schöne Grüße
Regelung läuft über sm1
Hallo
SM1 Anleitung im Anhang, der Kollektorfühler 6 ist NTC 20 kOhm und der Tank-WW-Sensor 5 ist NTC 10 kOhm.
Schöne Grüße
Das heißt mein Fühler für den Kollektor muss 20kOhm haben. Mein Fühler der aktuell verbaut wurde zeigt falsche Werte. Meine Solarkreispumpe läuft nachts. Habe im Netz nach einem Viessmann Solarsensor gesucht nur gab es verschiedene z.B. stand dort für 2 Solarkollektoren.... Jetzt ist mir nicht klar welchen ich brauche.
Hallo
Die Bestellnummer des Kollektorsensors lautet 7831913.
Schöne Grüße
Es steht in der Beschreibung das der Fühler für Anlagen mit 2 Kollektorfeldern ist. Ich habe aber 4 Kollektoren ist das ein Problem? LG
Hallo
Es ist als zusätzlicher Sensor für 2 Kollektorfelder gedacht, und Sie haben wahrscheinlich 4 Kollektoren in einem Feld.
Schöne Grüße
Prüft das besser an Hand der S/N des SM1.
Da gab es einen Wechsel von 10k auf 20k Sensor
VG
Wo muss ich denn die Seriennummer des sm1 eingeben um zu wissen ob er von der Umstellung betroffen war