Hallo Experten,

 

meine Viessmann Rexola-triferral 18kw (Fabr.Nr.: 7518400700246105) mit Bedienteil Standard "7450 286" hat nach einer geplanten Stromabschaltung mal wieder einige Einstellungen verloren.

 

Ich weiß - man müsste wegen der wohl leeren Batterie das Bedienteil tauschen. 

 

Aufgrund des Alters möchte ich in die Anlage aber kein Geld mehr stecken solange sie noch irgendwie funktioniert.

 

Ich habe diesen Fall schon mal gehabt und mir wurde in diesem Forum damit geholfen, dass ich die Werte der Adressen 00 auf 15 und 01 auf 00 gestellt habe.

 

Diese Werte musste ich auch nach dieser Stromabschaltung erneut korrigieren. Soweit auch nicht so tragisch.

 

Ich habe aber nun mal generell die Standard Werte mit den bei mir eingestellten Werten verglichen (Seite 57 der Bedienungsanleitung). Dabei sind mir ein paar Werte aufgefallen die für mich nicht so ganz nachvollziehbar sind.

Vlt. könnten diese Adressen ja auch wie die Adresse 00 und 01 nach der Stromabschaltung auf inkorekte Werte stehen.

 

Hier die Adressen und Werte die vom Standard abweichen in rot.

 

Zur Adresse 02 und 04 habe ich keine Erklärung gefunden. Was wird hiermit eingestellt?

 

Adresse 05 und 06 stehen auf 00.

Das heißt Adresse 07 ist relevant. Scheint mir aber mit 34K (Entspricht Wert 14) etwas hoch.

 

Zu Adresse 46 habe ich auch keine Erklärung gefunden. Aber Anlieferungszustand bei Standardbedienteil ist 00. Was wird damit eingestellt? Warum bei mir der Wert 01?

 

Und Adresse 50 bis 55 sind absolut nicht nachvollziehbar wenn es wirklich die Settings für die Sommer/Winter Zeit sind. 

Adresse 50 wäre Monat für Beginn der Sommerzeit. Steht auf 15. Soviele Monate gibt es doch gar nicht.

 

 

AdresseWertStandard AdresseWertStandard AdresseWertStandard
01515 1000 2000
100 1100 2100
218 1200 2210
300 1311 2300
410 1410 2400
508 1511 2500
6010 1611 2600
7141 1700 2701
801        
           
           
AdresseWertStandard AdresseWertStandard AdresseWertStandard
3000 4001 5015 
3100 4100 5112 
3211 4200 5214 
3300 4300 532 
3400 4401 548 
3500 4500 550 
3600 4610    
3700 4711    

 

Sollte ich alles lieber so lassen oder macht es Sinn doch die ein oder andere Korrektur vorzunehmen?

 

Nach der Stromabschaltung waren auch dieses mal 00 und 01 wie immer verstellt. Allerdings habe ich die restlichen Adressen nie überprüft.

Für Euren fachmännischen Rat schonmal besten Dank!

 

Gruß

Stefan

0 ANTWORTEN 0