Hallo Zusammen, ich besitze eine Gasheizung mit der Steuerung Trimatik-MC/B 7450 361 aus ca. 1995. Ich besitze das Haus seit 2 Jahren und habe von der Thematik wenig Kenntnis. Bislang lief auch alles ohne Probleme. Vor einer Woche gab es einen 30 sekündigen Stromausfall im gesamten Ort. Nachdem die Anlage wieder hochgefahren ist, blinkte diese rot/grün. Diesen Fehler konnte ich aber anhand des Forums lösen (Codierung anpassen). Jetzt ist aber so, dass die Anlage nur noch im Normalbetrieb (Sonne/Sonne) läuft. Wenn ich auf den reduzierten Betrieb stelle (Sonne/Mond) oder Sommerbetrieb (Hahn, Flocke) , wird das Trinkwasser nicht weiter erwärmt (Heizung scheint aber zu funktionieren). Sobald ich wieder auf Sonne/Sonne stelle, funktioniert es sofort. Könnt ihr mir helfen? Der Heizungsbauer schaute sich das 20min an und sagte, die Schaltuhr sei defekt und die müsse ich bei ebay kaufen. Eine ähnliche Diagnose habe ich hier im Forum auch schon gelesen... die Uhrzeit und Datum funktioniert wenn einmal eingestellt, ich vermute lediglich, dass die Einstellungen rausfliegen wenn die Anlage vom Strom weg ist... ich möchte zunächst alles versuchen bevor ich das Teil für ca. 100€ besorge, wenn es das wirklich sein sollte.... Ich habe mal Bilder der Anlage hier eingefügt, ggf. gibt es etwas was bei den Einstellungen berücksichtigt werden muss (?) Meine Codierung ist wie folgt jetzt 01:00, vorher 01:02 (danke an das Forum) 02:06 03:06 04:06 05:08 06:02 07:12 08:01 10:00 11:01 12:00 13:00 14:00 15:01 (hier war es nach dem Stromausfall 15:00) 16:00 17:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 25:00 26:00 27:00 30:00 31:00 32:01 33:00 34:01 35:01 36:00 37:00 40:01 41:01 42:01 43:00 44:01 45:00 46:01 47:01 Ich bin für jede Tipp dankbar. Liebe Grüße Kevin