Herstellernummer 7518332500447102
Die Regelung funktioniert (Mischer geht auf, Pumpe springt an) der Brenner zündet und geht sofort wieder aus. Der Gasfeuerungsautomat geht nicht auf Störung sondern die grüne LED leuchtet nach kurzer Zeit wieder und der Prozess wiederholt sich ständig. ( reicht für Warmwasser ) Das geht schon seit Wochen, dann läuft sie mal wieder, bis 2 Tage ohne Probleme, dann wieder gleiche Probleme. Monteur bereits 3 mal vor Ort. Neue Brennansteuerung Honeywell wurde verbaut. Gleicher Fehler, alte wieder verbaut, Heizung lief wieder 2 Tag ohne Störung. Hat jemand Rat...????
Dein Fachmann ist nicht auf die Idee gekommen, mal den Gasfließdruck zu messen?
Wurde an der Gasversorgung was geändert?( neuer Hausanschluss mit Gasströmungswächter)?
Gashähne sind alle voll geöffnet?
Die thermische Sicherung im Gashahn hat auch nicht angesprochen?
Bei deiner Anlage schaltet der Gasdruckwächter die Anlage ab wenn die Gasarmatur öffnet ( weil der Gasdruck zusammenbricht)
Der Fehler ist in jedem Fall an der Gasversorgung zu suchen.