Liebe Viessmann Community,wir haben eine Anlage VITODENS 200-W mit einer Steuerung Vitotronic 200, Typ HO1B.
An der Anlage sind ausschließlich Heizkörper angeschlossen. Die Heizzeit habe ich im HK2 und sicherheitshalber identisch auch im HK1 eingestellt. Leider geht während der eingestellten Zeit die Heizkreispumpe immer nur sporadisch an (evtl ein- oder zweimal pro Stunde) läuft dann ca. 5 min und geht dann wieder aus. Die Zeit reicht nicht einmal aus um alle Heizkörper warm zu bekommen. Die Vorlauftemperatur sieht immer perfekt so aus wie lt. Heizkurve und gemessener Aussentemperatur erwartet.
Was steuert die Ein-und Ausschaltzeit der Pumpe? Muss die Pumpe bei den Temperaturen wie jetzt (um den Gefrierpunkt) nicht eigentlich permanent laufen?
Vielen Dank schon Mal im Voraus für Eure Hilfe!
Hallo,
Hast du eine externe Pumpe oder nur die im Gerät?
Wenn extern, wo ist die angeschlossen?
Grüße
Vorlauftemperatur immer erwartungsgemäss - wo abgelesen?
Läuft die Pumpe wirklich nur 5 min, oder läuft die Pumpe dauernd und es ist der Brenner, der jeweils nur 5 min läuft?
Wie sind die Heizzeiten, Soll-Raumtemperatur, Neigung und Niveau für Heizkreis 2 eingestellt?