Danke für die Kommentare. habe den Fehler jetzt selbst gefunden. Im Heizkreis für den WW Kessel war keine Entlüftung eingebaut und alle Anschlüsse fest verpresst, so dass man keine Chance hatte irgendwo zum Entlüften zu lösen. Wahrscheinlich war dort ein so grosses Luftpolster, dass die Temperaturmessung für WW nicht funktioniert hat und die Anlage durchweg versucht hat das Wasser zu erwärmen bevor sie die Umwälzung für den Heizkreis der Wohnung einschaltet. Da sich die Installationsfirma noch immer nicht zurückgemeldet hat und es ziemlich kalt war, hab ich alles selbst aufgesägt und jetzt mit Verschraubungen und Entlüftung selbst neu verrohrt. Heizung läuft jetzt problemlos. Wenn mal jemand eine Installationsfirma sucht, die einen noch innerhalb der Garantiezeit hängen lässt und nicht einmal zurückruft kann gern bei mir nachfragen.....