abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Pumpendrehzahl Vitodens 200

4 ANTWORTEN 4

Sämtliche Antworten stehen bereits in deinem früheren Thread

https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/laute-Str%C3%B6mungsger%C3%A4usche-Vitodens-2...

Die Pumpe wird bei deiner Anlage mit Mischer nicht über E6/E7 geregelt, sondern mit Parameter 31.

Grundproblem ist aber der hydraulische Abgleich, der mit hoher Spreizung (Differenz Vorlauf-/Rücklauftemperatur) und geringem Volumenstrom berechnet und durchgeführt wurde.

Lasse den hydraulischen Abgleich neu berechnen und durchführen, diesmal mit hohem Volumenstrom und geringer Spreizung.

Wenn du vorher-nachher auch für andere dokumentieren willst:

Wie sind die Voreinstellungen der Thermostatventile, wie sind die Heizkennlinien eingestellt (Neigung, Niveau, Soll-Raumtemperatur), und wieviele Brennerstarts und -stunden hast du auf dem Zähler? 

Dimensionierung: Welches Gerät hast du (Herstellnummer oder Typ und Leistungsbereich, siehe Typenschild), und wie hoch war der Jahresverbrauch in kWh mit dem alten Gerät?

Ich habe einen neuen Thread eröffnet, da sich inzwischen einiges an der Anlage geändert hat. Der Mischer wurde mittlerweile entfernt und ein neuer hydraulischer Abgleich berechnet. Die Pumpenregelung sollte daher über E6/E7 erfolgen.
Die Frage ist aber, wie hoch der Volumenstrom mindestens sein muß. Das heißt, wie hoch ist der von der Pumpe minimal erreichbare Volumenstrom.
Zu den anderen Fragen:
Die Thermostatventile sind verschieden voreingestellt (1 - 6 von 8 Stufen).
Heizkennlinie 1.0
Niveau 0
Soll-Raumtemperatur 22 Grad
Brennerstarts 4847
Betriebsstunden 2340
Gerät: Vitodens 200-W B2HB111 19 kW
Jahresverbrauch des alten Gerätes: ca. 28.000 kWh/a

Die Dimensionierung des Geräts passt zum Heizbedarf, und die min.Leistung ist ausreichend niedrig, sodass während eines grossen Teils der Heizzeit innerhalb des Modulationsbereichs geheizt werden kann.

Der neue hydraulische Abgleich dagegen überzeugt noch nicht. Sämtliche Voreinstellungen sind leicht bis sehr stark drosselnd, keine einzige steht ganz offen. Ziel sollte möglichst grosser Volumenstrom sein, Drosseln nur wo wirklich nötig; je weniger gedrosselt wird, desto geringer voraussichtlich die Strömungsgeräusche.

Mischer entfernt - wie werden nun die unterschiedlichen Temperaturen für die Heizkörper und die FBH erreicht? Die FBH bekommt hoffentlich nicht die gleiche VL wie die Heizkörper?

Danke für deine Informationen. Ich werde nochmal eine Neuberechnung des hydraulischen Abgleichs veranlassen. Es wäre allerdings schon gut zu wissen, wie hoch die Mindestförderleistung der Pumpe ist um dies in der Berechnung zu berücksichtigen.
Wir haben übrigens nicht den Mischer entfernt, sondern nur dessen automatische Steuerung.
Top-Lösungsautoren