Probleme Heizungskreislauf.

Seit 2019 August haben wir eine neue Heizung Vitodens 200 W. Im Mai habe ich festgestellt, dass trotz Umstellung auf die Einstellung nur Warmwasser der Heizungskreislauf mit Wärme gespeist wird. Wir haben den Heizungsbauer benachrichtigt, er hat die Anlage angeschaut, ist aber unverrichtete Dinge wieder gegangen und hat bis heute leider keine Lösung präsentiert. Vor wenigen Tagen wurde es wieder festgestellt, dass der Heizungskreislauf wieder mit Wärme versorgt wird. Einen anderen Heizungsbauer zu bekommen ist zur Zeit fast unmöglich. Was könne wir tun?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo heigermue,

 

Nach der Warmwasserbereitung wird die überschüssige Wärme in den Heizkreis gespeist. In manchen Fällen ist es auch der Fall, dass die Umwälzpumpe intervallartig für 5 Minuten läuft. Läuft die Pumpe trotz Umstellung auf 'nur Warmwasser' dauerhaft ?

 

freundliche Grüße

Timo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo heigermue,

 

Nach der Warmwasserbereitung wird die überschüssige Wärme in den Heizkreis gespeist. In manchen Fällen ist es auch der Fall, dass die Umwälzpumpe intervallartig für 5 Minuten läuft. Läuft die Pumpe trotz Umstellung auf 'nur Warmwasser' dauerhaft ?

 

freundliche Grüße

Timo

Vielen Dank! Leider hat mir unser Heizungsbauer dies nicht mitgeteilt. Die Pumpe läuft sporadisch. 

Viele Grüße 

Stephan 