Ohne Außentemperatursensor wirst du die Anlage nicht so einfach betreiben können. Es müsste dann eine andere Regelung verbaut werden und die Vitotrol 300-RF könntest du dann auch nicht mehr nutzen.
Dein Problem bekommst du über eine passende Einstellung der Heizkennlinie in den Griff. Zudem kannst du einen höheren Einflussfaktor der Raumtemperatur aktivieren, indem im entsprechenden Heizkreis die Adresse b2 auf 64 gestellt wird.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team