Am Do 02.11.17 wurde bei mir eine (???) 333F neu eingebaut (10h), am So 5.11. 9.10h erste Störung EE (4,75h) mit kostenpflichtiger Gas-Netzanbieter-hilfe) und Brennertausch. Heute 8.11. 3.40h wieder EE-Fehler > Kabeltausch (1,5h) und kommt morgen noch mal mit mehr Ersatzteilen. Ein Modem ist dran, wegen fehlendem WLan versuche ich es jetzt hier.
Ist das normal für ein Neugerät? Wieviele Versuche muß ich der hiesigen Fachfirma und mir noch Zumuten? Ab wann wird ein Hotel für Sie günstiger.
mfg, ein User
Das ist ärgerlich, sollte nicht sein.
Bevor ihr aber das ganze Gerät zerlegt, soll der Heizungsbauer mal schauen, ob er den richtigen Gasströmungswächter eingebaut hat.
Gruß
Heizing
>Da es ein Neugerät war, sollte doch der Gasströmungswächter passen? Oder?
Der ist nicht Bestandteil des Geräts sondern wird nach dem Gasdruckregler bei der Hauseinführung, in Gebäuden mit Etagenheizung auch vor dem Zähler installiert. Da das Gerät ja neu ist und die Heizungsbauer gern zu kleine Gasströmungswächter einsetzen, wäre dies eine logische Erklärung.
Hier mal ein Foto,
vielleicht kannst du ja den Typ mitteilen und die Leistung des Geräts in kW.