Kessel Atola RN 751807070070, Reglung Vitotronic 200 KW 1. Spannung 109 Volt ( 114 ) aus GFA gleich bei Automatik bzw. Handbertrieb. Glühzünder ist ok.
Ich habe noch den alten GFA von Robertshaw. Da kommen am Glühzünder 230 Volt heraus, und der glüht einwandfrei. Den nehme ich zum überprüfen des Glühzünders ohne Gasfreigabe 31 A und 31 B.
Ja zw T2 und N muss Strom anliegen wenn der Stecker 41 auf dem GFA aufgesteckt ist und die Regelung sich in Anforderung befindet. Ob in der Regelung kannst du auch mal messen am Brennerstecker T2 ob da Strom raus fließt.
Ja der hat einen sehe ich gerade. Kann es sein das dieser manchmal hängt und nicht durchschaltet? Wenn der nicht schaltet sporadisch fängt der Glühzünder auch nicht an zu glühen.