Neuer GFA 7838536 von Viessmann eingebaut. Funktionierte 7 Tage.Spannung gemessen GZ 109 V

 Kessel Atola RN 751807070070, Reglung Vitotronic 200 KW 1. Spannung 109 Volt ( 114 )  aus GFA gleich bei Automatik bzw. Handbertrieb. Glühzünder ist ok.

Spannung  230 Volt geht in den GFA hinein.

Wer hat eine Idee

 

7 ANTWORTEN 7

Kommt denn auf dem Brennerstecker Nr 41 am GFA auch 230 Volt auf T2 an ?
Wo misst du denn die 230 Volt am GFA die hinein gehen??

230 Volt zwischen Lund N, T2 und N 0 Volt.

Ich habe noch den alten GFA von Robertshaw. Da kommen am Glühzünder 230 Volt heraus, und der glüht einwandfrei. Den nehme ich zum überprüfen des Glühzünders ohne Gasfreigabe 31 A und 31 B.

Ja zw T2 und N muss Strom anliegen wenn der Stecker 41 auf dem GFA aufgesteckt ist und die Regelung sich in Anforderung befindet.
Ob in der Regelung kannst du auch mal messen am Brennerstecker T2 ob da Strom raus fließt.

Hallo,

Stecker 41 aufgesteckt und direkt im Stecker gemessen. Zwischen T2 und N bei Anforderung volle 230 Volt.

Ja das ist gut und ok.
Hat der Kessel noch einen Gasdruckwächter?

Ja der hat einen sehe ich gerade.
Kann es sein das dieser manchmal hängt und nicht durchschaltet? Wenn der nicht schaltet sporadisch fängt der Glühzünder auch nicht an zu glühen.

Bei Gas aber den Fachmann hinzu ziehen.