abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Neue Anlage Vitopend 200-W WH2B schaltet nach Warmwasserentnahme nicht immer ab.

Wir haben vor kurzem die o.g. Therme installieren lassen. Jetzt haben wir das Problem das die Anlage nach der Entnahme von Warmwasser nicht immer abschaltet. Jetzt läuft sie auch wieder seit 3 Stunden durch und heizt das Warmwasser unötig auf.

viessmann.vicare.jpg
1 ANTWORT 1

Was wird denn als aktuelle Temperatur des Speichers angezeigt ? Welcher Fühler bei welcher Regelung ist verbaut ? Und wie hoch ist die Solltemperatur eingestellt ?

Möglicherweise sitzt der Speicherfühler nicht an seiner vorgesehenen Position und erfasst so falsche Werte ?

Top-Lösungsautoren