Hallo Community.
In meiner Vitodens 333 WS3A (2006) habe eine GG1E Steuerung inkl. VITOTRONIC 200 gegen die gleiche gebrauchte getauscht und alles funktioniert wieder (Heizung läuft wie gewollt), nur die WW Ausl.Temp (Warmwasser-Auslauftemperatur Soll und Ist) wird nicht mehr im System angezeigt,
deswegen kann die Warmwasserzubereitung nicjt abgeschlossen werden und die Pumpe läuft durch bis man es manuell ein und wieder einschaltet.
Muss irgendwo was eingestellt werden um den Sensor des WW-Auslaufs zu aktivieren in der Codier-Ebene Cod.2?
Oder könnte auf der Steuerung selbst was nicht angeschlossen sein?
Eventuell kennt jemand so ein Problem.
Vielen Dank im Voraus.
PS: Bilder krieg ich nicht hochgeladen. ???
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @KONSTA
Die ausgetauschte „neue“ Regelung hat die Kesseltypkonfiguration des Originalkessels beibehalten.
Sie müssen den Kodierstecker der defekten Regelung Ihres Kessels in die Regelung einbauen und den Kodierstecker erneut auslesen lassen.
VG
Gibt es hier noch Leute die Antworten?
Hallo @KONSTA
Die ausgetauschte „neue“ Regelung hat die Kesseltypkonfiguration des Originalkessels beibehalten.
Sie müssen den Kodierstecker der defekten Regelung Ihres Kessels in die Regelung einbauen und den Kodierstecker erneut auslesen lassen.
VG
Danke für den Hinweis.
Wie das geht habe ich glaube schon in einem anderen Beitrag gesehen.
Hat geklappt.
Super! Danke schön!