Die Umwälzpumpe (leises Motorengeräusch ) läuft durchgehend auch wenn kein Warmwasser oder Heizung abgefordert wird.
Kann so etwas sein???
Wir haben das Haus erst vor kurzem erworben und der Vorbesitzer sagt leider nichts dazu. Sie zeigt keinen Fehler an und Warmwasser und Heizkörper werden warm. Im Juli hat der Blitz in der Stromunterverteilung der Straße eingeschlagen und der Vorbesitzer hat noch die Regelung tauschen lassen.
Bei unseren bisherigen Gasbrennwert Heizungen gab es immer Unterbrechungen im Betrieb der Umwälzpumpe.
Vielleicht hat jemand das selbe Modell und hat Erfahrung damit.
Ja, kann durchaus so sein. Wenn die Aussentemp. unter die Raumtemperatur fällt, läuft die Pumpe. Im Winter geht sie faktisch nicht mehr aus.
Die Pumpenlogik sollte einstellbar sein. Dazu müsstest mal die Seriennummer der Therme posten.