Hallo,
ich habe eine Vitodens 200W B2HF-19 im reinen Heizbetrieb, die über den potentialfreien Kontakt an Stecker 96 geschaltet wird (mit HomematicIP 2-fach Schaltaktor). Soweit funktioniert alles zufriedenstellend.
Ich frage mich allerdings was der Unterschied zwischen
1. dem Parameter 528.0 Vorlauftemperatur-Sollwert bei externer Anforderung und
2. dem Menu -> Temperaturniveaus -> Heizung -> Normal
ist.
Bei schein nur 2. einen Einfluss auf die Vorlauftemperatur zu haben. Was bringt dann Parameter 528.0?
Ich bin dankbar für jede Erklärung.
Grüße
Hallo,
einmal wird der Kessel nit solltemperatur angefordert und das andere ist di Temperatur in Abhängigkeit der witterungsgeführten Regelung.
Gruß