Moin, ich habe mal eine Frage bzgl. der Modulation . Ich habe eine 200-W B2HF 2,5 -11KW
1 Heizkreis nur Fußbodenheizung, kein Mischer oder HW . Wenn die Modulation 26 % anzeigt, sind das dann 26 % von 11KW bzw. kann man das so rechnen? Dann wäre das ja schon fast das Minimum, weil 2,5 KW ist ja die untere Grenze .....
Gruß Walter
Hallo Walter, bei der Vorgängerserie musst man immer mit 19 kW rechnen.
Da das 11 kW Gerät ein elektronisch begrenztes 11 kW Gerät ist.
VG Michael
Hallo Michael, was meinst du mit Vorgänger Serie, das ist ein neue Therme oder ist das Bj. unabhängig ?
Gruß Walter
Hallo Walter,
du hast ein Gerät mit E3 Regler Generation. (Seit ca. 2020)
Die Vorgänger hatten eine Vitotronic Regelung.
Wenn das Gerät konstant mit 26% läuft, gehst du an den Gaszähler.
stoppst 36 Sekunden und schaust um wie viele die 3. Stelle nach dem Komma hoch zählt. Das ist die aktuelle Leistung in kW.
x.xx3 --> x.xx7 --> 4 kW
VG
Danke, das werde ich mal ausprobieren - aber warum 36 Sekunden ?
1000l Erdgas --> ca. 10 kwh (siehe Gasrechnung)
100l --> 1 kwh 1h=3600s
100l --> 3600 kWs
100l/3600s --> 1kW
1l/36s --> 1 kW
Vielen Dank für die Ausführung 👍