Hallo Patrick, ich konnte die Fehlfunktion aufklären. Der Freigabekontakt 43-1 ist extrem störspannungsempfindlich! Ich habe bei geöffnetem Kontakt heute mit einem hochohmigen Messgerät zwischen 43-1 und N 10 V AC gemessen, dabei ist die Anlage schon gestartet. Ein 100 kOhm Widerstand zwischen 43-1 und N hat die Störspannung auf 0,2 V verringert, dadurch blieb die Anlage aus. Die Störspannung kommt zustande, weil ich ein zweipoliges Kabel über ca. 8 m von der Erweiterung zur Steuerung verlegt habe, ein Pol an der EA1 auf L, der andere auf 43-1. Bei offenem Kontakt war das Übersprechen zwischen beiden Leitern schon so hoch, dass die Anlage gestartet wurde. Probeweise habe ich jetzt den L in der Steuerung selbst an den Kontakt gelegt und das Kabel nur noch einpolig zum 43-1 benutzt, damit funktioniert die Freigabe wie vorgesehen. Ist diese Störempfindlichkeit am Kontakt 43-1 normal oder ist das als Defekt zu werten?