Hallo liebe Forengemeinde!
Dies ist mein erster Beitrag, bitte steinigt mich daher nicht. 😅
Wir haben eine Vitodens 222 W CE-0085CN0050 Gas Brennwert Kompaktgerät, daran ist ein Mischermodul zur Wandmontage angeschlossen, der wiederum ein Mischermotor Sqy 31 von Landis & Gyr für unsere Fußbodenheizung im HK 2 steuert.
Leider bleibt der Mischermotor zu. Händisch geht er leicht auf und zu. Elektrisch im Aktorentest geht er nur zu und nicht auf. Habe ihn schon umgeklemmt und unter zu fährt er dann auch auf um zu sehen ob der Motor hinüber ist. Ich habe die Spannungen danach gemessen und unter auf liegt wirklich keine Spannung am Mischermodul an, unter zu liegt Spannung an, wenn ich den Aktorentest durchführe.
Leider bin ich mit meinen Latein am Ende.
Die Vorlauftemperatur wird auch angezeigt.
Habe den Stecker vom Board des Mischermoduls erstmal abgeklemmt, und den Mischer auf halb händisch aufgedreht damit die Fußbodenheizung warm bleibt.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. Vielen lieben Dank im Voraus
Hast Du an der Steuerung die Spannung gemessen oder am Motor. Falls an der Steuerung bei „auf“ keine Spannung anliegt ist wahrscheinlich die Steuerung hinüber. Da dürfte ein Relais am Mischermodul defekt sein.