abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Maximale/nominelle Wärmeleistung

Ich beabsichtige mir eine Vitocal Wärmepumpe zu kaufen. In dem Dokument Viessmann-Waermepumpe-Vitocal-200-A-AWO-M-E-Planungsanleitung.pdf auf Seite 43 gibt es 'Max. Wärmeleistung ' und 'Nenn-Wärmeleistung'. Was ist der Unterschied? Aus dem Aufbau der Tabelle kann der Eindruck entstehen, dass der COP-Wert nur für die Nenn-Wärmeleistung gilt oder ist dieser unabhängig von der Leistung?

 

3 ANTWORTEN 3

Richtig

Die Nennleistung gibt Viessmann für eine bestimmte Teillast an, bei der der COP hoch ist.

 

qwert089_0-1666250402098.png

VG

D.h.,dass die angegebenen Werte immer der best Case sind und der tatsächliche COP-Wert deutlich (ca. 20-25%) davon abweichen kann? Daraus würde auch folgen, dass in dem COP Diagramm auf Seite 46 nur immer der optimale Arbeitspunkt zugrunde gelegt wurde. Gibt es die COP-Daten in Abhängigkeit der Leistung, Außentemperatur und Vorlauftemperatur in irgend einem Dokument?

Solche Angaben bei verschiedenen Teillastzuständen  habe ich noch bei keinem Hersteller gesehen.

 

Top-Lösungsautoren