Hallo,

 

betrifft Vitodens 200.

Mangelnde Heizleistung. Kesseltemperatur ca. 75 Grad. Temperatur im Primärkreislauf 50 Grad. Temperatur hinter den Pumpen in den beiden Heizkreisläufen (Radiatoren/Fußbodenheizung) 40 Grad.

Ist das eine normale Konstellation?

Die Heizleistung der Radiatoren reicht aber nicht. Wird sie durch Programmierung höher angefordert, ändert sich nichts. Woran könnte das liegen?

 

Vielen Dank und

freundliche Grüße

 

Mannfred

8 ANTWORTEN 8

Öhm, du hast für die Radiatoren aber schon einen eigenen Heizkreis oder sind die mit in der FBH integriert ?

Ja, es gibt zwei Heizkreisläufe. Einen für die Radiatoren und einen für die Fußbodenheizung.

Beide Heizkreise mit einem Mischer versehen ? Oder hat nur die FBH einen Mischer ?

Ja, zwei Mischer. S. nachstehende Fotos (ich hoffe es klappt mit "abload").
https://abload.de/img/img_3086saudp.jpg

https://abload.de/img/img_30872ku1l.jpg

Ich seh da nur einen Mischer. Und ich vermute mal, dass dieser Mischer für die FBH zuständig ist. ?
Weiterhin vermute ich, dass die Therme nur den Mischerkreis erkennt , aber nicht, dass sie eine hydraulische Weiche ,,beliefert ,,? Ist überhaupt ein Fühler von der Hydraulischen Weiche zur Therme gelegt worden ?

Auf dem Übersichtsbild links (vom Betrachter aus gesehen) ist die FBH. Die Fragen kann ich nicht beantworten. Ich kann nur sagen, dass es bis vor Kurzem ja funktioniert hat.

Es ist schon auffällig, dass die Temperatur der hydr.Weiche jener der FBH entspricht. Logischerweise sind die ca. 40°C viel zu wenig für einen Radiatorenkreis, um bei den tiefen Aussentemperaturen für Wähme im Haus zu sorgen.
Ganz so, als hätte die Therme ,,vergessen,, dass da noch ein Heizkreis ist.
Ich würde hier also erstmal nach dem eingestellten Schema schauen, anschliessend die Solltemperaturen überprüfen. Je nach Heizkurve müsste die Temperatur der Hydr. Weiche bei wenigstens 65°C liegen, vermutlich noch höher.
Erscheinen im Menue überhaupt beide Heizkreise ?

Es scheint, dass sich unser Problem inzwischen gelöst hat. Der Filter im Primärkreislauf war falsch herum eingebaut. Das wurde korrigiert. Inzwischen stimmt die Heizleistung. (Der Filter wurde im Oktober von einem Viessmann-Fachbetrieb eingebaut.)

Mit freundlichen Grüßen

Mannfred