abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Manche Heizkörper bleiben kalt

Hallo, 

wir haben eine neue vitodens 200 w.

Jetzt wo es kalt wird haben wir alle Heizkörper aufgedreht. 7 Heizkörper funktionieren einwandfrei. 8 Heizkörper bleiben kalt (auch die Zuleitungen). Haben die Thermostate abgemacht und die Ventile (der Stift lässt sich eindrücken und kommt wieder raus) überprüft, alle ok. Entlüftet haben wir auch. Eine Idee woran das liegen könnte?

Danke!!

Viele Grüße 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Und vermutlich unter Putz ? Es hilft eigentlich nur ein Spülen der Anlage. Am Besten an der Therme einen Füllschlauch anschliessen und am letzten HK einen KFE-Hahn eindichten. Über diesen dann in einen Eimer oder Schlauch spülen. Der Fliessdruck ist in der Lage, eventuelle Lüfteinschlüsse mitzureissen. Die reine Pumpenleistung reicht dafür nicht aus.

Hilfreich wäre hier ein zweiter Mann, welcher den Druck beim Füllen überwacht. Oder man hat gleich an eine Füllstation gedacht.

Am HK kann durch wahlweises Absperren des Vor- oder Rücklaufes noch beeinflusst werden, welche Leitung gespült wird.. Häufig sind die Lufteinschlüsse im Rücklauf.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Ursachen können sein: Die Pumpe läuft mit geringster Leistung. Zu wenig Druck auf der Anlage. Wurde beim Ventil prüfen auch der Stift mal reingedrückt ? Er muss einen gewissen Widerstand haben und selber wieder rauskommen. Der Rücklauf(Detendor) ist zugedreht. Falls es einstellbare Ventile sind: beim hydraulischen Abgleich würde der Durchfluss zu weit gedrosselt.

Eventuell Lufteinschlüsse in der Sammelleitung ?

Der Stift kommt von selber wieder raus. Mit der alten Heizung hatten wir keine Probleme mit den Heizkörpern. An den Ventilen wurde nichts geändert. 

Die Pumpe wurde vom Installateur eingestellt. 

Lufteinschlüsse in der Sammelleitung? Wie uberprüft man das? Kann man das als Laie?

Danke

Sofern die Leitung sichtbar ist, vor allem auf Richtungsänderungen nach unten achten.  (in Fliessrichtung gesehen). Hast vielleicht ein, zwei Bilder, damit wir sehen können, wie das Ganze hydraulisch angeschlossen ist?

Die Leitung ist nur an der Anlage sichtbar. Ansonsten alles isoliert und nicht sichtbar. Sind Fotos von den Leitungen an der vitodens gemeint? Müsste ich dann welche machen.

Und vermutlich unter Putz ? Es hilft eigentlich nur ein Spülen der Anlage. Am Besten an der Therme einen Füllschlauch anschliessen und am letzten HK einen KFE-Hahn eindichten. Über diesen dann in einen Eimer oder Schlauch spülen. Der Fliessdruck ist in der Lage, eventuelle Lüfteinschlüsse mitzureissen. Die reine Pumpenleistung reicht dafür nicht aus.

Hilfreich wäre hier ein zweiter Mann, welcher den Druck beim Füllen überwacht. Oder man hat gleich an eine Füllstation gedacht.

Am HK kann durch wahlweises Absperren des Vor- oder Rücklaufes noch beeinflusst werden, welche Leitung gespült wird.. Häufig sind die Lufteinschlüsse im Rücklauf.

Ok, danke... 

Hallo,

Mittlerweile wurde der Rücklauf vom Fachmann gespült, aber 3 (vorher 😎 Heizkörper werden nur lauwarm wenn wir die Heizung auf 30 Grad stellen und die Heizkörper auf 5 drehen. Eine Idee was wir noch machen könnten?