Guten Tag zusammen,
ich betreibe eine Vitodens 300W aus dem Jahr 2020. Angeschlossen ist ein Heizkreis mit Weiche ubd Mischer und vor der Weiche eine Trinkwassererwärmung mit Speicher.
Mich interessiert die korrekte Druckeinstellung des internen Thermen-MAG und ob ihr meiner Rechnung "folgen" könnt.
Meine Heinzanlage hat einen statischen Druck von 0,3 = Therme bis EG.
Laut Viessmann (Internet und Betriebsanleitung) ist der Vordruck des MAG min. 0,7 bar. Ebenso soll der Heizwasserdruck bei mindestens 1,3 bar liegen.
Da der statische Druck der Anlage sehr gering ist, rechne ich die 1,3 bar Heizwasserdruck auf den statischen Druck für den Vordruck des MAG zurück.
1,3 - 0,5 Sicherheitszuschlag = 0,8 bar statischer Druck.
Laut Betriebsanleitung soll der Vordruck ca. 0,2 bar über dem statischen Druck liegen = 1 bar.
Dann wird das Heizwasser aufgefüllt, auf die o.g. 1,3 bar.
Der MAG-Druck sollte am Ende nochmal 0,1 - 0,2 bar über dem Vordruck liegen = 1,1 - 1,2 bar. Bei mir liegt er schlussendlich bei 1,3 bar MAG - Fülldruck (ohne aktive Pumpe und mit kaltem Wasser).
Ist daran etwas auszusetzen, habe ich etwas falsch interpretiert oder passt alles soweit?
Vielen Dank für eure Meinungen und die Unterstützung!
Viele Grüße
Christopher
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Vordruck (also die ,,Luftseite,,) eines MAG soll der geodätischen Höhe entsprechen, mindestens aber 0,8 Bar betragen. Der Fülldruck (also ,,Wasserseite,,) liegt ca. 0,5 bar über dem Vordruck. In diesem Fall also bei 1,3 bar. Somit wäre sichergestellt, dass sich genügend Wasser im MAG befindet, um bei Abkühlung und Erwärmung das sich ändernde Volumen ausgleichen kann.
Bedenke aber, dass das MAG der Therme nur dem Geräteschutz dient. Es ist zu klein, um eine ganze Anlage abzusichern. Daher sollte noch ein zweites MAG im Heizkreis verbaut werden. Das hat die Mindestgrösse von 25l. Und Vor- bzw. Fülldruck müssen aufeinander abgestimmt sein.
Der Vordruck (also die ,,Luftseite,,) eines MAG soll der geodätischen Höhe entsprechen, mindestens aber 0,8 Bar betragen. Der Fülldruck (also ,,Wasserseite,,) liegt ca. 0,5 bar über dem Vordruck. In diesem Fall also bei 1,3 bar. Somit wäre sichergestellt, dass sich genügend Wasser im MAG befindet, um bei Abkühlung und Erwärmung das sich ändernde Volumen ausgleichen kann.
Bedenke aber, dass das MAG der Therme nur dem Geräteschutz dient. Es ist zu klein, um eine ganze Anlage abzusichern. Daher sollte noch ein zweites MAG im Heizkreis verbaut werden. Das hat die Mindestgrösse von 25l. Und Vor- bzw. Fülldruck müssen aufeinander abgestimmt sein.
Hallo Franky,
mein Heizungsbauer hat den Vordruck meines 35l-MAG auf 1,0 bar eingestellt und den Wasserdruck auf 2,0 bar. Ich habe Druckschwankungen abhängig von der Wassertemperatur und das MAG klingt nicht hohl. Inzwischen habe ich etwa 5l Wasser abgelassen, aber der Druck bleibt unverändert auf 2,0 bar. Es handelt sich, bedingt durch eine Systemtrennung, um den "kleinen" Heizkreis der Wärmepumpe. Macht es Sinn, noch mehr Wasser abzulassen?
Grüße Al
Ich denke mal,ja,es muss mehr abgelassen werden,sofern du das MAG nicht abstellen kannst. An einem externen MAG sollte sich eigentlich ein Kappenventil befinden,welches man entweder mit einem Inbusschlüssel oder einen Schraubendreher absperren kann.
Ist keines vorhanden,sollten um die 15 l abgelassen werden,damit der Druck absinkt.
So habe ich mir das gedacht. Vielen Dank! Falls der Luftdruck zu gering sein sollte: wie wichtig ist Stickstoff anstelle von Pressluft? Wenn das MAG mit Pressluft nur 20 Jahre statt 30 Jahre hält, dann würde ich das in Kauf nehmen.
Wir nehmen immer sogenannten Gefässfüller. Sind kleine Druckbehälter,welche direkt auf den Adapter geschraubt werden.
Normale Luft mit der Luftpumpe funktioniert sicherlich auch. Da Stickstoff zu einem grossen Teil enthalten ist.
Im Übrigen hâlt ein MAG im Durchschnitt 8 Jahre.
Kann man mit Autoreifen vergleichen.
Danke für den super support. Du stellst alle Heizungsbauer, mit denen ich zu tun hatte, in den Schatten.
Schönes Wochenende
Al