Guten Tag zusammen, ich betreibe eine Vitodens 300W aus dem Jahr 2020. Angeschlossen ist ein Heizkreis mit Weiche ubd Mischer und vor der Weiche eine Trinkwassererwärmung mit Speicher. Mich interessiert die korrekte Druckeinstellung des internen Thermen-MAG und ob ihr meiner Rechnung "folgen" könnt. Meine Heinzanlage hat einen statischen Druck von 0,3 = Therme bis EG. Laut Viessmann (Internet und Betriebsanleitung) ist der Vordruck des MAG min. 0,7 bar. Ebenso soll der Heizwasserdruck bei mindestens 1,3 bar liegen. Da der statische Druck der Anlage sehr gering ist, rechne ich die 1,3 bar Heizwasserdruck auf den statischen Druck für den Vordruck des MAG zurück. 1,3 - 0,5 Sicherheitszuschlag = 0,8 bar statischer Druck. Laut Betriebsanleitung soll der Vordruck ca. 0,2 bar über dem statischen Druck liegen = 1 bar. Dann wird das Heizwasser aufgefüllt, auf die o.g. 1,3 bar. Der MAG-Druck sollte am Ende nochmal 0,1 - 0,2 bar über dem Vordruck liegen = 1,1 - 1,2 bar. Bei mir liegt er schlussendlich bei 1,3 bar MAG - Fülldruck (ohne aktive Pumpe und mit kaltem Wasser). Ist daran etwas auszusetzen, habe ich etwas falsch interpretiert oder passt alles soweit? Vielen Dank für eure Meinungen und die Unterstützung! Viele Grüße Christopher