abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Litola LV017 startet nach mehrwöchigen Ausschalten nicht

Wegen eines Wasserlecks an Litola LV017 Bj. 1995 hatte ich die Gasheizung ein paar Wochen abgeschaltet; auch den Haupschalter (Netz aus) an der Duomatik.

Nach der Wartung duch Fachpersonal start die Anlage nicht mehr. Der Vorzündbrenner wurde nach aussen gebaut zum Test. Man hört ein rätselhaftes Klicken. Spannung nun wieder abgeschaltet.

Die Wartungsfirma hat nun die Ersatzteile Gaskombiregler und Steuerungsautomatik bestellt.

Ich bitte um Informationen,

- was man alles vor dem Austausch noch testen kann ?

- welche Fehlermöglickeiten es noch gibt ?

- ob auch der Vorzündbrenner fehlerhaft sein kann ?

- welche Reihenfolge bei einem Ersatzteile- Einbau sinnvoll ist ?

Ich habe gelesen, dass es auch Kondensator(en) gibt, die sich aufladen müssen ?

Die Zeit zw. Hauptschalter betätigen nach der Wartung und Startversuch waren ja nur Sekunden bzw. Minuten.

Da ich kein Experte bin, bitte um Nachsehen wenn ich einen Begriff falsch verwende.

Vielen Dank für eine Hilfe.

Beste Grüße

 

 

2 ANTWORTEN 2

Hallo Hilfe_suchend,

 

wo war denn das Wasserleck? Besteht die Möglichkeit, dass Wasser in die Elektronik gelaufen ist ? Liegt denn Gas an?

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing

Hier noch die digitale Version der Serviceanleitung, falls benötigt.

Top-Lösungsautoren