Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Jochen,
>>Soll wohl auch nur bei Flachkollektoren genommen werden.
Das schreiben sie wohl, weil er Abkühleffekt bei Vakuum-Röhren mit Heatpipe nur über den gedämmtem Sammler und die Rohrleitungen stattfinden kann. Jetzt hast du keine Heatpipe. Dann kann die Röhre nur per Strahlung Wärme abgeben. So ist es auch im Viessmann Planungshandbuch beschrieben, da steht nicht man darf es nicht machen.
Um wie viel das pro Nacht den Speicher runterkühlen kann würde ich an deiner Stelle einfach mal ausprobieren.
Falls das Dach bis zu den Kollektoren gut begehbar ist, könnte man sie im Urlaub auch mit einer weißen Plane abdecken.
Ein extra Kühlheizkörper im Keller wäre auch eine Option. Anbei aus den Planungsunterlagen.
VG Michael
Hallo Jochen,
bei einem Röhrenkollektor mit Heatpipe funktioniert eine nächtliche Rückkühlung nicht!!
Die Heat Pipe ist ja so etwas wie eine Einbahnstraße.
Du kannst ohne einen extra Rückkühler nur über die WW Zirkulationspumpe oder über ein Starten der Boilerladepumpe + Heizungspumpen die Wärme ins Haus abführen.
Rückkühler: manche Leute haben extra Kellerheizkörper im Solarkreis oder einen luftgekühlten Rückkühler der den Überschuss ins Frei bläst.
VG Michael
Hallo Jochen,
du hast Recht, die sind durchströmt.
Trotzdem ist die nächtliche Kühlwirkung durch das Vakuum deutlich schlechter als bei einem Flachkollektor.
poste mal die Seriennummer der Vitosolic 100, dann schau ich was die für Funktionen hat, um ein Relais für die Pumpen anzusteuern.
VG Michael
Hallo Jochen,
bei der S/N werden 2 Serviceanleitungen angeboten
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7170925
bei der neueren gibt es optional eine "Anschlusserweiterung", wenn die vorhanden ist, hat der REgler eine "Thermostat Funktion". siehe (Seite 24)
NH E = NH A Funktion nicht aktiv
Relais R2 schaltet ein, wenn Speicher-Maximaltemperatur überschritten wird.
Damit und 2 Hilfsrelais könntest du die Pumpen einschalten.
Wenn die Vitosolic diese Anschlusserweiterung nicht hat, muss du dir mit einem Anlege-Thermostat am WW Speicher behelfen, der dann bei z.B. 65 Grad die Hilfsrelais schaltet.
VG Michael
Hallo Jochen,
damit die Pumpe bei FN=3 nachts weiterläuft, müsste doch der Kollektor >CX sein, was vermutlich nicht der Fall ist.
Die nächtliche Rückkühlfunktion ist nur in FN=2 aktiv Seite 26. Probiere das mal.
Diese aktive Kühlung mit Einschalten der Lade-Pumpe geht bei einer Therme mit Umschaltventil leider nicht.
Hat das Haus eine WW Zirkulationspumpe?
Damit bekommt man in der Regel auch mehrere kW Leistung angeführt.
Die könntest du über die "SpeicherMaximalbegrenzung" Seite 21 und Relais R2 starten.
VG Michael
Hallo Jochen,
>>Soll wohl auch nur bei Flachkollektoren genommen werden.
Das schreiben sie wohl, weil er Abkühleffekt bei Vakuum-Röhren mit Heatpipe nur über den gedämmtem Sammler und die Rohrleitungen stattfinden kann. Jetzt hast du keine Heatpipe. Dann kann die Röhre nur per Strahlung Wärme abgeben. So ist es auch im Viessmann Planungshandbuch beschrieben, da steht nicht man darf es nicht machen.
Um wie viel das pro Nacht den Speicher runterkühlen kann würde ich an deiner Stelle einfach mal ausprobieren.
Falls das Dach bis zu den Kollektoren gut begehbar ist, könnte man sie im Urlaub auch mit einer weißen Plane abdecken.
Ein extra Kühlheizkörper im Keller wäre auch eine Option. Anbei aus den Planungsunterlagen.
VG Michael