Hallo Achat,
ich habe jetzt das Wochenende über getestet.
Alles Räume auf Thermostatstellung 20 Grad (außer Schalfen und HWR - beide 18 Grad)
Wohnzimmer/Essbereich/Küche (1 großer Raum) auf 23 Grad, Bad (11qm) und Kind1(12qm) auf 23 Grad.
Fazit:
Wohnzimmer/Essbereich/Küche ist kein Problem da dort massig Heizfläche vorhanden ist, optimale Süd/Westausrichtung, sowie viel Abwärme von Geräte und Personen.
Bad und Kind1 schaffen es nicht auf 23 Grad.
Vorlauf Ist bei 25 Grad. Vorlauf Soll: 31 Grad.
Ich muss mindestens einen weiteren Raum auf 23 Grad fahren, um ausreichend Durchfluss zu gewährleisten.
Das kann es doch aber nicht sein?
Ich kann doch nicht das halbe Haus auf 23 Grad fahren nur um Bad und Kinderzimmer ausreichend warm zu bekommen.
Es ist aber nun eindeutig so, dass der Durchfluss zu gering ist und die Heizung gar nicht soweit runter kommt, in der Modulationsphase.
Habe auch versucht an der Pumpendrehzahl und Heizleistung zu drehen. Aber selbst Heizleistung 10% und Pumpendrehzahl min. 60%, die ich einfach mal getestet habe, haben keine Änderung gebracht.