abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kein warm Wasser vitodens 200

Hallo zusammen,

ich habe ein Problem mit meiner Viessmann-Kombitherme Vitodens 200-W (B2KA-26).
Leider bekomme ich kein warmes Wasser mehr.

Wenn ich den Warmwasserhahn öffne, ist das Wasser zunächst kurz heiß, wird dann innerhalb weniger Sekunden kalt, danach wieder lauwarm – und das Ganze wiederholt sich ständig.

Der Wasserschalter wurde bereits gewechselt, und der Anlagendruck ist in Ordnung.
Was mir aufgefallen ist: Die Kesseltemperatur steigt auf etwa 54 °C, sobald ich Warmwasser zapfe, springt der Brenner an, aber die Temperatur fällt dann rasch auf rund 32 °C ab.

Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte oder welche Bauteile ich überprüfen lassen sollte?
Über Tipps oder Erfahrungen wäre ich sehr dankbar!

Viele Grüße
Herbert

3 ANTWORTEN 3

Eventuell ist der Auslauf- Temperatursensor defekt ?

Schreib mal die Seriennummer der Therme.

Hallo Franky, danke für deine Antwort. Die Seriennummer ist: 

7454860402564106

 

 

Kann auch gut am Schrittmotor bzw.dem Adapter liegen. Dass der zwar anruckt,aber den Durchfluss nicht ganz freigibt. So bekäme der Wärmetauscher nur sehr wenig Heizwasser ab. Zu wenig bzw.nicht kontinuierlich genug, um das Wasser im Durchlauf zu erhitzen.