Hallo liebes Viessmann Team, ich habe eine Vitodens 300w B3hg 19 KW Baujahr 2021, die habe ich in Januar eingebaut, Savings Assistant ist aktiviert und alles mit Thermostate und Klimasensoren ausgestattet, Einzelraumregelug aktiviert, es ist alles aktiv bis auf Inteligent Heat Control, ich hoffe ihr könnt mir helfen es zu aktivieren. Lg Christoph
Hallo Christoph-H,
in der Tat, auch bei uns im System fehlt die Intelligent Heat Control bei den kompatiblen Funktionen.
War sie denn schonmal verfügbar und ist jetzt weg oder wurde sie schon immer als nicht kompatibel angezeigt?
Ich vermute, deine Anlage (bzw das Kommunikationsmodul) benötigt noch ein Update, das könnte ich übers Internet anstoßen.
Einverstanden?
Besten Gruß,
Chris vom Customer Care Team
Leider kann ich es nicht sagen, weil ich sie gebraucht gekauft habe und sie bei mir erst seit 15.1 25 inbetrieb ist, selbstverständlich könnt ihr das Update machen. Lg Christoph
Hallo Christoph-H,
Update ist installiert, die Intelligent Heat Control wird mir jetzt als kompatibel im System angezeigt.
Schau doch mal, wie die Anzeige in der ViCare App ist.
Besten Gruß
Ist Aktiv, vielen vielen Dank für deine schnelle Hilfe, vielleicht kannst du mir noch bei zwei anderen Sachen helfen, das erste wäre, Meldung S 154 ist glaube ich auch schon bekannt das andere wäre die Grafische Darstellung des Speichers am Heizgerät, leider ist es nicht möglich der Anlage im imbetrienahme assistent zu sagen das ich ein Solespeicher habe man kann nur einen Speicher mit einem Sensor und einer Zirkulationspumpe anklicken, folgerichtig kann dann auch die Anlage nichts anderes anzeigen, meine Frage ist es ein software Problem oder ein Hardware Problem, würde es durch den Tausch von der BCU und der HMI gelöst oder könnt ihr es durch ein Update beheben.
Lg Christoph
Hallo Christoph-H,
die Meldung S.154 wird dann geworfen, wenn eine Anforderung vorhanden ist, der Brenner aufgrund vom einem zu geringen bzw. keinem Volumenstrom jedoch nicht in Betrieb gehen kann. Der Volumenstrom liegt bei dir teilweise bei 0 Liter. Es kann also keine Wärme abgenommen werden. Hier passt etwas nicht mit den Ventilen an deinen Heizflächen oder die Pumpe im Gerät hat einen Defekt. In dem Fall müsste jedoch eine Störmeldung angezeigt werden.
Hey, die Therme ist vollkommen in Ordnung er setzt nur eine Meldung die er nicht machen sollte ohne Auswirkung auf den Betrieb , die Meldung kommt nur dann wenn er von Warmwasserbetrieb umstellt auf Heizbetrieb warum auch immer. Lg Christoph
Laut meiner Diagnose wird die Statusmeldung mehrmals am Tag geworfen. Auch dann, wenn die Anlage nicht in der Warmwasserbereitung ist bzw. war.
Es besteht jedoch kein Grund zur Beunruhigung, da es nur eine Statusmeldung ist. Der Brenner hat eine Anforderung und möchte in Betrieb gehen. Dies geht jedoch erst dann, wenn genügen Umlauf im System vorhanden ist.
Ich gehe aktuell davon aus, dass es mit der Übergangszeit von Winter zu Frühling im Zusammenhang steht. Tagsüber höhere Außentemperatur und nachts kalt. Es zeigt sich auch, dass die Anlage morgens entsprechend lange modulierend in Betrieb ist.
Hey, Patrick macht es ewentuell Sinn ein Überströmventil einzubauen, ich habe zwei Mischerkreise vieleicht lassen sie in den Moment nicht genug durch oder ist das Blödsinn. Lg Christoph
Ne, da braucht nichts am System umgebaut werden. Deine Räume sind alle ab der Mittagszeit alle "gesättigt". Es kann keine Wärme mehr abgenommen werden. Irgendein Thermostat fordert jedoch die Anlage an. Ich kann leider nicht auswerten, von welchem diese Anforderung kommt. Wenn die restlichen Ventile dann zu sind, ist es klar, dass kein ausreichender Volumenstrom vorhanden sein kann. Morgens funktioniert das auch alles wunderbar mit langen Laufzeiten. Versuche mal, die Heizkennlinie etwas zu reduzieren.