Bei einem Vitodens 300 W 26 KW werden morgens um 6:00 Uhr auf dem Infodisplay 200 Brennerbetriebsstunden angezeigt
Mit der Voreinstellung "Raumtemperatur Soll" (21Grd C) werden nach 12 h Betreibszeit (um 18:00 Uhr) 302 h Brennerbetriebszeit angezeigt! Kann es dafür eine sinnvolle Erkärung geben?
MfG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die über 100 Brennerstarts deuten darauf hin, daß das Gerät jetzt in der Übergangszeit 1. die Wärme nicht wegbekommt und 2. vieleicht zusätzlich gegen ein geschlossenes System fährt.
Die Raumtemperatur soll 21° hat nichts mit einer tatsächlichen Raumtemperatur zu tun.
Öffne mal (testweise) im Wohnzimmer oder Bad das Heizkörperventil voll (!!) und versuche über die Raumtemperatur soll eine möglichst optimale tatsächliche Raumtemperatur zu erreichen.
Es kann leicht sein, daß da am Ende 16° steht.........
Verzichte für diesen Test idealerweise auf irgendwelche Absenzeiten.
Wenn du ein Ergebnis hast kann man die Heizkennlinie sinnvoll korrigieren und die häufigen Brennerstarts nehmen deutlich ab.
PS: Es handelt sich um eine neue Anlage?
Die über 100 Brennerstarts deuten darauf hin, daß das Gerät jetzt in der Übergangszeit 1. die Wärme nicht wegbekommt und 2. vieleicht zusätzlich gegen ein geschlossenes System fährt.
Die Raumtemperatur soll 21° hat nichts mit einer tatsächlichen Raumtemperatur zu tun.
Öffne mal (testweise) im Wohnzimmer oder Bad das Heizkörperventil voll (!!) und versuche über die Raumtemperatur soll eine möglichst optimale tatsächliche Raumtemperatur zu erreichen.
Es kann leicht sein, daß da am Ende 16° steht.........
Verzichte für diesen Test idealerweise auf irgendwelche Absenzeiten.
Wenn du ein Ergebnis hast kann man die Heizkennlinie sinnvoll korrigieren und die häufigen Brennerstarts nehmen deutlich ab.
PS: Es handelt sich um eine neue Anlage?