Infoanzeige 6:00 Uhr 200 h Brennerbetriebsstunden 18:00 302 h Erklärung?

Bei einem Vitodens 300 W 26 KW werden morgens um 6:00 Uhr auf dem Infodisplay 200 Brennerbetriebsstunden angezeigt

Mit der Voreinstellung "Raumtemperatur Soll" (21Grd C) werden nach 12 h Betreibszeit (um 18:00 Uhr) 302 h Brennerbetriebszeit angezeigt! Kann es dafür eine sinnvolle Erkärung geben?

MfG

 

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die über 100 Brennerstarts deuten darauf hin, daß das Gerät  jetzt in der Übergangszeit 1. die Wärme nicht wegbekommt und 2. vieleicht zusätzlich gegen ein geschlossenes System fährt.

 

Die Raumtemperatur soll 21° hat nichts mit einer tatsächlichen Raumtemperatur zu tun.

Öffne mal (testweise) im Wohnzimmer oder Bad das Heizkörperventil voll (!!) und versuche über die Raumtemperatur soll  eine möglichst  optimale  tatsächliche Raumtemperatur zu erreichen.

Es kann leicht sein, daß da am Ende 16° steht......... 

 

Verzichte für diesen Test idealerweise auf irgendwelche Absenzeiten.

 

Wenn du ein Ergebnis hast kann man die Heizkennlinie sinnvoll korrigieren und die häufigen Brennerstarts nehmen deutlich ab.

 

 

PS: Es handelt sich um eine neue Anlage?

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Die über 100 Brennerstarts deuten darauf hin, daß das Gerät  jetzt in der Übergangszeit 1. die Wärme nicht wegbekommt und 2. vieleicht zusätzlich gegen ein geschlossenes System fährt.

 

Die Raumtemperatur soll 21° hat nichts mit einer tatsächlichen Raumtemperatur zu tun.

Öffne mal (testweise) im Wohnzimmer oder Bad das Heizkörperventil voll (!!) und versuche über die Raumtemperatur soll  eine möglichst  optimale  tatsächliche Raumtemperatur zu erreichen.

Es kann leicht sein, daß da am Ende 16° steht......... 

 

Verzichte für diesen Test idealerweise auf irgendwelche Absenzeiten.

 

Wenn du ein Ergebnis hast kann man die Heizkennlinie sinnvoll korrigieren und die häufigen Brennerstarts nehmen deutlich ab.

 

 

PS: Es handelt sich um eine neue Anlage?