abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ich habe eine Vitodens 200 WB2 66,3/60kW (7144153)wie kann ich Hand-bzw. Notbetrieb aktivieren?

ich kann in der Bedienungsanl. keine Hinweise finden um die Therme im Hand - bzw. Notbetrieb zu fahren.

Habe eine Kompfortregelung am Gerät.

9 ANTWORTEN 9

Hallo, es gibt auf der rechten Seite einen kleinen Schalter, daneben ist ein Hand Symbol und eine Leiter.
Das ist der Hand, bzw. Schornsteinfegermodus.
Grüße
Screenshot_20190126-074355.png

Danke für die Antwort,

die Anlage soll aber für ca 2-3 Tage in diesem Modus betrieben werden. Nach 0,5h würde Störmeldung und Abschaltung eintreten 🧐

Warum willst du das so machen, was ist der Grund dafür?Was ist mit der eigentlichen Regelung?
Grüße

Die Anlage geht im AutoModus nicht in Betrieb, trotz Wärmeanforderung.

Dann Frage doch mal die Anlage aus im Diagnosemenü warum sie nicht startet?

Hallo Mafism,

geht wenigstens die Pumpe bei Anforderung in Betrieb?

Wenn ja, dann ist der Strömungswächter defekt und muss getauscht werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo, den Strömungswächter, siehe Bild, Position 44 kann man test bzw. übergangsweise auch mal brücken am Stecker. Da siehst du ob der Kessel wieder anläuft.
Grüße
Screenshot_20190129-204341.png

An der Regelung ist der Strömungswächter an Stecker 33 angeschlossen. Einfach die Leitung vom Strömungswächter verfolgen dann findest du den Anschluss. Dort kannst du testweise mal eine Drahbrücke einlegen.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Vielen Dank Patrick,

ich werde das prüfen 🙂👍🏼
Top-Lösungsautoren