Hallo liebe Community,
notgedrungen beschäftige ich mich mit meiner Heizanlage, da mein Techniker aktuell sich der Sache nicht annehmen kann.
Ich habe folgendes Problem. Mein Warmwasser lass ich 2-3 mal am Tag anheizen für je 30-60 Minuten.
Die Temperatur ist eingestellt auf 55°. Kessel heizt auf 65°. Soweit alles in Ordnung.
Jedoch kühlt der Kessel laut Anzeige drastisch ab, nachdem der Heizprozess beendet ist.
Von 65° runter bis zu 20°.
Wenn nur Warmwasser geheizt wird, werden die Heizkörper im Keller auch warm. Warum das so ist, verstehe ich nicht, finde ich aber gut so 🙂
Die Zirkulationspumpe arbeitet, das habe ich geprüft.
Das Warmwasser vom Wasserhahn ist kochend heiß, wahrscheinlich 65°, jedoch wird als Kesseltemperatur 20° angezeigt. Was mich hier extremst nervt ist; Die Heizkörper kühlen dadurch auch direkt ab, so wie es auf der Kesseltemperatur angezeigt wird. Die Abkühlung passiert innerhalb 5 Minuten.
Woran kann das liegen?
Zudem habe ich extreme Druckschwankungen. Am Abend 2 Bar, am nächsten morgen nur noch 0,1 Bar.
Die Werte schwanken, je nachdem wenn geheizt wird oder nicht.
Gefüllt wird nur manuell, nicht automatisch.
Meine Anlage:
Vitogas 100
Vitocell 300 (reicht komischer Weise nur für 10 Minuten duschen, dann ist das Wasser wieder kalt)
Ich habe einen Warmwasser Kreislauf
Mein Heizkreislauf ist verbunden mit einer Lüftungsanlage. Sprich: Es wird warme Luft erzeugt, diese durch Lüftungsschächte im Haus verteilt.
Ich bedanke mich für eure Unterstützung.
Bilder habe ich mit angefügt.
Engin
Ich denke mal,hier gibt's mehrere Baustellen. Zuerst: Die WW- Auslauftemp.hat nichts mit der Kesseltemperatur zu tun.
Die Druckschwankungen hängen mit Sicherheit mit dem MAG zusammen. Wenn es älter als ca.7-8 Jahre ist,kannst es gleich tauschen.
Warum sind die Rohre nicht isoliert ? So verschenkst du viel Energie.
Wenn du die Prüffunktion aktivierst,werden beide Kreise warm( also Heizkreis und WW)?
Grundsätzlich ist es richtig,dass während der WW- Bereitung die Umwälzpumpe steht. Die Heizung also abkühlt. Die Frage wäre,wie lange die WW- Bereitung jeweils dauert ?
Vielen Dank Franky für deine Antowrt.
1. Die Warmwasser Bereitung dauert etwa 10 Minuten, danach ist das Wasser schon heiß. Programmiert ist es immer jeweils 30 Minuten.
2. Während der WW-Bereitung läuft auch die Umwelzpumpe, SODASS Die Heizkörper auch warm/heiß werden.
Die Heizanlage über die Lüftung; Das weiß ich nicht, die habe ich aktuell nicht aktiv, da ich - wie du ja anfangs angemerkt hast - einige Baustellen habe.
3. Die Isolation war hier nie vorhanden. Ich habe das Objekt so gekauft, bisher bewusst nicht isoliert um zu beobachten, wo es Undichtigkeiten gibt (bisher 2 gefunden und im Sommer behoben).
Wie aktiviere ich die Prüffunktion? Ist es der Schalter für den Schornsteinfeger?
Wenn ja, dann muss ich das noch prüfen.
MAG muss ich mir nun genauer anschauen, ich dachte mir auch schon, dass der neu muss. Der ist locker über 15 Jahre alt, so wie der aussieht.
Punkt 2 stösst mir schon auf. Im Normalfall läuft entweder die Umwälz- oder die Ladepumpe. Beide gleichzeitig nur bei aktivierter Prüffunktion.( Schornsteinfeger). Und das eine Aufladung des Speichers nur 10 min dauert,kann ich mir nicht vorstellen. Da muss der Speicherfühler falsch sitzen Womöglich aus der Tauchhülse gerutscht und liegt in Nähe des Vorlaufes ?
Sind 10 Minuten zu lange oder zu kurz? Es sind ja 300 Liter, ich hab da keine Vergleichswerte, dachte aber bisher immer, dass 10 Minuten gar nicht so verkehrt sind.
Ich kann mir das nochmal genauer anschauen und ordentlich dokumentieren.
Viel zu kurz. Für 300 l würde ich so 20 min ansetzen. Und da muss die Ladepumpe alleine laufen
Mir ist hierbei aufgefallen, trotz der angegebenen Zeit von 30 Minuten für das Warmwasser die ich im System eingestellt habe, heizt es länger als 30 Min. Also 40-50 Minuten. Trotz erreichter Warmwasser Temperatur.
Werde mich morgen um das MAG kümmern, habe an der Unterseite Infos dazu gefunden.
Das kann gut sein, dass die Aufheizung länger dauert. Denn einmal gestartet, läuft die WW-Bereitung solange, bis sie tatsächlich abgeschlossen ist. Wenn hier aber beide Pumpen laufen, nehmen die Heizkörper zuviel Wärme weg, die WW-Bereitung dauert also länger.
Und wenn ich nicht irre, wird bei z.B. eingestellten 50°C das WW auf 52°C erwärmt und gilt dann als abgeschlossen. Die Ladepumpe muss dann kurz danach ausgehen.(Nachlaufzeit)
Tut sie es nicht, könnte das Relais festgebacken sein.
Hallo nochmals,
mir ist nun heute nach genauem inspizieren der Heizanlage folgendes aufgefallen:
Vorfall 1:
Trotz genau eingestellter Zeiten für WW und Heizung, läuft die Anlage an, obwohl es diese nicht sollte.
Während dessen ist die Kesseltemperatur bei 63 grad. Läuft an, läuft 2 minuten und der Heizprozess wird beendet. Bleibt ca 3 minuten aus. Danach geht der Brenner wieder an. Es heizt ca auf 64-65 grad.
Die eingestellte Temperatur für WW liegt bei 55 grad. Habe diese auf 50 grad gesenkt, dennoch weiterhin das gleiche Phänomen. 2 min an, 3 min aus. Und das geht ständig so weiter.
Woran könnte das liegen, dass der Brenner angeht, obwohl es eigentlich nicht angehen sollte?
Vorfall 2:
Die Heizung wird nicht warm, obwohl die Kesseltemperatur ansteigt. Die Pumpe bekommt keinen Strom, sprich die Anlage schmeißt quasi die Pumpe nicht an, obwohl diese sollte.
Nun habe ich den Schornsteinfeger Modus aktiviert um zu schauen ob die Pumpe denn wirklich keinen Strom bekommt. Als ich den Modus aktiviert habe, hat die Pumpe Strom bekommen, pumpt aber nicht. Sprich; Das Rohr vor der Pumpe extrem heiß, das Rohr nach der Pumpe liegt bei unter 20 grad.
Jetzt wollte ich die Pumpe öffnen um diese zumindest manuell anzudrehen, hab ich aber noch nicht geschafft.
Welche Pumpe meinst du jetzt ?
Zirkulationspumpe.
Ich habe bei mir 2 Stück installiert. Jetzt verstehe ich auch warum es 2 sind. Die sind beide am selben Rohr. Das eine leitet sich ab zu den Heizkörpern im Keller, die andere Pumpe pumpt zur Heiz Lüftungsanlage (oder wie man das auch nennt 😞 )
Ich habe nun das Relais der Pumpen mal getauscht (gegenseitig ausgebaut eingebaut) und nun läuft die Pumpe zur Heiz Lüftungsanlage, aber die andere nicht. Also ist das Relais defekt.
Werde gleich eine neue Pumpe bestellen.
Das Problem des ständigen Anheizens und Anhaltens im zwei Minuten Takt konnte ich noch nicht nachvollziehen.
Habe aber auch hierbei - wie vorhin schon erwähnt, festgestellt, dass die Zirkulationspumpe zur Heiz Lüftungsanlage nur dann läuft, wenn diese über den Schornsteinfeger Modus aktiviert wird.
Das Takten wird darauf zurückzuführen sein,dass der Heizkreis Wärme anfordert,diese aber nicht wegbekommt,weil die Pumpe steht. Und so heizt der Kessel ,bis die Vorlauftemperatur.erreicht ist und geht aus. Durch Warmeabstrahlung kühlt er langsam ab,Kessel wieder an. Und sehr wahrscheinlich ist eine geringe Hysterese hinterlegt.
Gibt es irgendwelche Tools oder Software um diese Daten genauer abzulesen? Hysterese etc.?
Ich finde es generell immer sehr schwierig, dass an der Konsole des Vitotronic 200(Typ KW1) zu machen.
Könnte man die Heizanlage ggf. mit smarten Produkten quasi Wlan fähig machen und diese entfernt steuern und auch genauere erweiterte Werte ablesen?
Nun, die Vitotronik 200 wäre mit einer Vitoconnect kompatibel. Du könntest dann über die App ViCare ein paar Werte abrufen/sehen. Die Hysterese fällt aber nicht darunter. die ist irgendwo in den Codierungen vergraben.
Die Vitoconnect ist allerdings kostenpflichtig, die App bekommst im Store.
Ich weiss natürlich nicht, ob am Aufstellort ein ausreichendes WLAN zur Verfügung steht.
LAN und WLAN ist in unmittelbarer nähe Verfügbar. LAN würde ich bevorzugen, sofern möglich.
Wie könnte ich den die Hysterese einstellen, oder kann das nur der Heizungstechniker?
Die Vitoconnect hat kein LAN. Du bist hier also an WLAN gebunden.
Bei der Hysterese weiss ich momentan nicht, wo die zu suchen ist. War lange nicht nötig, etwas zu ändern.