Spontan zwei Möglichkeiten:
- Hysterese verringern, damit der Warmwasserspeicher früher wieder aufgewärmt wird.
- Position des Temperaturfühlers im Warmwasserspeicher verändern (weiter nach unten).
Mit "Modulation" hat das aber eigentlich gar nichts zu tun 😉
Genau weiß ich nicht wie ich die codieradressen abfrage denn immer wenn ich auf codierebene 1 gehe dann auf warmwasser zeigt der mir an 73:0 will ich mit den Pfeilen rauf und runter gehen springt er immer sofort wieder zurück auf 73