Eurola Heizkreispumpe läuft mehrmals täglich für Minuten (bis zu 20 Minunten) im ca. Sekundentakt in voller Drehzahl und wieder Aus. Irgendwann erholt es sich und sie läuft wieder normal.
Habe vorhin während sie verrückt spielte den Bus ziehe, dann lief sie stabil, wenn auch etwas schneller als normal.
Habe nach ca. 30 Minuten Bus wieder angesteckt und Drehzahl ging sofort wieder runter auf Normalwert und kein An / Aus.
Es wird keine Störung angezeigt.
Pumpe ist erst knapp ein Jahr alt, die neuere Bauart, aber leider noch immer die Elektronik auf der Pumpe.
Spinnt die Hauptplatine ?
Kann man da was machen ? (Bin versierter Elektroniker)
Falls nicht, was kostet eine neue ?
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Dieser und ähnliche Fehler sind auf das in der Pumpenelektronik der busgesteuerten Pumpe verbaute Kondensatornetzteil zurückzuführen. Durch gelegentliche Überspannungen im 230V-Netz leiden die beiden X2-Kondensatoren. Nach längerer Zeit (bei mir mehrere Jahre) ist die Kapazität der Kondensatoren soweit verringert, dass das Netzteil nicht mehr genügend Kleinspannung liefert und die Schaltung versagt.
Die Kondensatoren können mit etwas Geschick gewechselt werden. Die Pumpe muss nicht ausgebaut werden, nur die beiden Schrauben an der Pumpenelektronik lösen und von Hand abziehen (ist aufgesteckt).
Ich hab das schon zwei mal gemacht. Danach funktionierte die Pumpe wieder mehrere Jahre.
Beispiel vom letzten Tausch:
"1uF 310V X2", prismatisch RM 22.5mm, 25.5*9.8*19.2mm³
-> gemessen nur 0,68uF
"0,1uF 275Vac" X2, prismatisch RM 15mm, 17.8*4.9*10.7mm³
-> gemessen nur 0,043uF
Habe beim Elektronikhändler weniger als 3,50EUR für beides zusammen bezahlt.
Achtung: Für den Tausch unbedingt wieder X2-Kondensatoren verwenden, sonst besteht Brandgefahr!